Publié : 01 avr. 2010, 22:50
par DM1000
On n'a pas toujours de triphasé disponible...

Et désolé, mais 20KW ca fait bien 100 Ampères AU TOTAL.
Après on peut les avoir soit en triphasé (= 3 x 32 A ) soit en monophasé (= 1 x 100A)

C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on sépare la sortie d'un tableau alimenté en triphasé sur trois lignes mono. D'accord 100A sur un seul câble ca n'est pas très courant :D

Si je puis me permettre ce mauvais jeu de mot. :roll:

:dm1000: :dm1000:

Publié : 01 avr. 2010, 23:12
par sigir
On n'a pas toujours de triphasé disponible...
Oui, mais dans ce cas on reste sur 3500 W (ou alors, voir ci-dessous)
Et désolé, mais 20KW ca fait bien 100 Ampères AU TOTAL.
Après on peut les avoir soit en triphasé (= 3 x 32 A )
je sais qu'il est tard, mais c'est ce que j'ai dit :D
soit en monophasé (= 1 x 100A)
Ça se trouve, du mono 220 en 100A ? Peut-être en industrie. Je ne connais pas de prise au dessus de 32A en 220V, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et puis il y a les borniers, mais surtout : est-ce qu'il arrive à EDF de fournir autre chose que du 380 tri quand on a besoin de 4 kW et plus ?

Publié : 02 avr. 2010, 00:13
par MarcV
Juste pour info et parce que ça pourrait impacter vos calculs...
La norme aujourd'hui et même si EDF ne communique pas vraiment dessus, c'est 230V +/-5% Cela fait un certain temps que nous n'avons plus du 220V aux prises.