Page 4 sur 4

Publié : 18 avr. 2007, 12:55
par xyz
Super mais perso j'aurais peut-etre fais venir l'accousticien avant de faire tout ces travaux non ?

Je dis ça comme ça en passant hein ......

a+ :wink:

Publié : 18 avr. 2007, 20:47
par Alexandre_O
oui ca aurait été l'idéal, mais pas un seul n'est encore venu.. aujourd'hui encore, on en a attendu un, qui n'est pas venu. C'est le 4ème... Et on ne pouvait attendre autant de temps pour avoir une étude et commencer les travaux après, parce qu'on a notre dose quotidienne de boulot quand même en plus de tout ça, il faut que l'on puisse bosser un minimum pendant les travaux...

Dommage, car d'un côté, tout ne sera peut être pas parfait nikel chrome, mais de l'autre, c'est plutôt assez enrichissant d'être les oreilles dans le cambouis!

Publié : 18 avr. 2007, 22:03
par xyz
Tout a fait d'accord mais j'ai un peu peur que vous ayez fait des erreurs importantes. Je dis pas que votre job est mal fait mais ce genre de chose est comment dire pas simple.

Je comprend très bien que vous avez du taff à finir etc... mais pour une nouvelle structure comme celle-là donc pro j'aurais essayé de prendre plus temps et de faire tout de suite un truc nikel car risque d'avoir de grosses retouches à faire et je vois déjà du matos et ça me fait aie aie

J'espère que ça ira et qu'un mec sérieux viendra étuder tout cela et en cas de besoin trouver des solutions pas trop chères car ça monte vite. J'espère également que vous allez passer de super moment dans ces locaux qui m'ont l'air bien sympathique (manque juste un peu de vrai lumière mais ont peut pas tout avoir....)

a+ et courage pour la suite l'ami :wink:

Publié : 18 avr. 2007, 22:10
par adsr
Le vrai hic ce sont les tuyaux...ça me chagrine depuis le début... je ne sais pas comment vous allez faire...

Sinon vous êtes où dans le 9eme, j'y suis régulièrement...je suis pas acousticien mais un petit coucou et un demi c'est sympathique...

Courage en tout cas c'est bien cool de voir avancer les travaux...

Publié : 18 avr. 2007, 22:15
par cheto
ok AG sdo au sous marin je ramene le ricard et burns les filles

Publié : 18 avr. 2007, 23:29
par Alexandre_O
c'est un sous marin en alerte rouge!

merci de tout vos bons conseils en tout cas :) Ca nous fait bien avancer le schmilblick

Publié : 19 avr. 2007, 01:06
par oguen
helllo,
Comme tout à chacun ici sur SDO je suis vos "périréginations" acoustiques (assez instructives d'ailleurs!) et il me semble effectivement que la charue a été mise un peu avant le "boeuf"! ( surtout pour les canalisations, et là je pense que c'est le problème le plus crucial dans l'immédiat, hormis peut être le placement Hp qui semble être effectivement un gros poil sous ...placé ..!!! l ). Bon auquel cas, si vous ne vous en sortez pas par vous même (où bien grace à l'aide des co-listiers ici présents), je peux soumettre votre problème à un ami pour qui c'est le lot quotient ( acousticien travaillant avec des appareillages qui dépassent ce qu' une oreille humaine peut physiologiquement interpréter) ... le monsieur travaille en tant qu'analyste audio pour de grands groupes ( exemple ...renault ( les voitures, et pas celles qui marchent à l'ombre, hein !!!!] , les unités de fabrication (donc avec bcp de bruits et fréquences conjointes ) des plus grand consortiums de production mondiaux ..si vous avez qlqs bouzoufs à consacrer à une étude sérieuse, avec conseils, mesures et solutions acoustiques proportionnelles à vos attentes, passez moi un MP avec vos coordonnées que je puisse lui transmettre votre problème.
Bien cordialement

Publié : 10 oct. 2008, 15:09
par madees
Eh, moi aussi j'avais visité ce local, mais on avait laissé tomber pour question d'acoustique trop défavorable, et l'accès pas évident par l'escalier...
Enfin je vois que vous avez bien bossé, ça devrait avoir arrangé pas mal de choses. le problème de ce genre de lieu est que la géométrie des murs en dur n'est pas du tout optimisée, et quelque soit le traitement il y aura toujours des défauts dans le grave (ondes stationnaires, focalisation avec la voute).
De même pour les canalisations, c'est problématique.
Je vois que vous avez trouvé une solution pour la ventil, nous on avais évalué que ça allait être galère notamment au de la prise extérieure, qui semblait ne pouvoir se faire que dans la cour intérieure de l'immeuble, d'où potentielle grogne des co propriétaires.
On a fini par trouver un lieu plus haut de plafond, au murs non parallèles et à voute asymétrique, qui servait d'écurie souterraine... on voit de drôles de choses dans les caves des immeubles hausmanniens ! (-: Mais bon il y a toujours quelque chose qui chagrine, nous on a un transfo EDF pas loin, et une machinerie d'ascenseur...

Enfin, on en est passé par les mêmes questionnements que vous pour l'isolation, et je rejoins les remarques précédentes :
- attention au trous, tout doit être calfeutré pour éviter toute fuite d'air. La moindre fuite peut faire perdre une dizaine de dB d'isolation...
- dommage en effet pour les portes, les zones sans traitement risquent de rendre caduque le traitement. Les panneaux en médium doivent absolument être désolidarisés de la porte avec un matériau résiliant (néoprène, caoutchouc, plomb, liège...). Toute conduction mécanique rends inutile le dispositif !
- De même, si les vibrations se transmettent d'une porte à l'autre par le bâtit, l'isolation risque d'être nulle dans les basses fréquences
- le plus compliqué à gérer reste les passages de câbles et la ventilation... là dessus vous pouvez trouver des infos sur des silencieux sur l'internet ou bouquins, ou vous inspirer des modèles commerciaux des spécialistes de la climatisation industrielle. Une grande part du confort d'un studio viens de la possibilité d'y travailler avec la ventilation en service, mais c'est très délicat à réaliser d'une manière inaudible.
- concernant le traitement, une démarche répandue consiste à absorber un max devant (ie derrière les enceintes), la laine de roche de haute densité recouverte d'un tissus transparent acoustiquement (il suffit de souffler dessus, l'air dois passer au travers) marche très bien, et de diffuser latéralement et derrière (pour les côtés, les mousses que tu as sur les murs doivent être adaptées : un peu d'absorption, un peu de diffusion, à l'arrière tu peux placer des meubles, canapé, bibliothèque, et éventuellement des diffuseurs type schroeder pour couvrir un max de la surface... Le plafond c'est compliqué, mais ce que vous avez fait m'a l'air très bien.
Ne pas oublier que pour pouvoir entendre les premières réflexions de l'enregistrement (ou des réverbs artificielles), celles ci doivent arriver avant celle du local d'écoute. Donc placer les enceintes le plus loin possible de toute surface réfléchissante.

Dans le "sous marin", il faudrait calculer un (ou deux !) bass-trap accordé(s) pour casser l'effet "tonneau", qui risque d'être gênant même sur des voix

Bonne continuation, et bravo pour le rapport suivi du chantier !

PS : le plancher c'est grave la classe, on a pas encore eu les moyens d'en faire autant, ça reste un plancher en dalles OSB pour l'instant...